                     Phương pháp tính lưu lượng Hệ thống hút khói hành lang                 

Hệ thống tăng áp hút khói hành lang là 1 trong những hệ thống buộc phải với cho nhà cao tầng để phòng và giảm thiểu rủi ro lúc sảy ra hỏa thiến, do đó việc bề ngoài Hệ thống tăng áp hút khói hành lang buộc phải cần bàn đi trong giai đoạn xây dựng.

Việc mang Hệ thống tăng áp hút khói hành lang nhằm bảo đảm mùa cho dân cư tản cư khỏi khu vực sảy ra sự cố, song song giúp nhóm cứu hỏa, cứu hộ chóng vánh tiếp cận xử lý sự cố. không chỉ mang chung cư mà các nhà xưởng cũng vô cùng phải hệ thống này bảo đảm an toàn lao động cho người làm cho và tải sản của nhà xưởng.

Theo QCVN 06–2010 có nhà Công trình mang chiều cao lớn hơn 28m thì phải bề ngoài Hệ thống tăng áp hút khói cầu thang  cho khu vực hành lang, sảnh, nếu như có cầu thang bộ dùng cho thoát hiểm loại L1 thì nên ngoại hình hệ thống điều áp.

Hệ thống và tiêu chuẩn hút khói hành lang nên cần quan tâm các miệng hút khói lắp đặt dưới è cổ hành lang, hệ thống quạt hút khói trên mái sẽ phát động lúc sở hữu dấu hiệu báo cháy trong khoảng hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hệ thống điều áp cầu thang: Hệ này này là hệ thống quạt điều áp cầu thang có quạt tăng áp thường lắp đặt ở trên mái của những Dự án, sẽ phát động khi sở hữu tín hiệu báo cháy trong khoảng hệ thống phòng cháy chữa cháy thổi vào buồng thang để áp suát trong buồng thang là dương nhằm không cho khói từ hành lang hay những khu vực khác tràn vào gây ngạt cho người. Theo QC này thì áp suất trong buồng thang này không nhỏ hơn 20pa và ko to hơn 20pa đối sở hữu buồng thang loại N2.


 Phương pháp tính lưu lượng Hệ thống hút khói hành lang   He-thong-tang-ap-hut-khoi-hanh-lang-cau-thang


cách tính lưu lượng Hệ thống hút khói hành lang buộc phải hút

Theo tiêu chuẩn CP553 Hệ thống hút khói hành lang sẽ được tính bằng dung tích nhân với mười lần luận bàn trên giờ.

Khu vực hành lang labo sở hữu không gian là 69 m2 cao độ trần là 3m vậy lưu lượng hút khói là: 69 x ba x 10 = 2 100 m3/h.

Khu vực hành lang nhà hàng có diện tích là 360 m2 cao độ là 4m, vậy lưu lượng hút khói là: 360 x bốn x 10 = 14 400 m3/h.

Khu vực lò bánh mì sẽ tính bằng 20 lần đàm đạo trên giờ. thể tích phòng này là 140 m2 cao độ là 5.5m. Vậy lưu lượng hút khói là: 140 x năm.5 x 20 = 15 400 m3/h.

Đối mang khu vực doanh nghiệp

Ta vận dụng tiêu chuẩn TCVN 5687 – 2010 cách thức tính hút khói như sau

G = 678,8Pf y1.5Ks

Trong đó:

G là lưu lượng khói (kg/h) thải ra từ dung tích phòng phải được xác định theo chu vi đám cháy, lưu lượng khói đối sở hữu những phòng sở hữu không gian dưới 1600m2 hay đối sở hữu bể khói cho phòng sở hữu dung tích lớn hơn.

Pf là chu vi vùng cháy trong giai đoạn đầu, m, nhận trị giá số lớn nhất của chu vi quan tài đựng nhiên liệu hở hoặc ko đóng kín, hoặc chỗ cất nhiên liệu đặt trong vỏ bao từ vật liệu cháy.

Đối mang những phòng mang trang bị hệ thống phun nước chữa cháy (spinkler), thì lấy giá trị Pf = 12 m.

A: là thể tích của gian phòng hay của bể cất khói, tính bằng (m2).

y: là khoảng bí quyết tính bằng m, trong khoảng mép dưới của vùng khói đến sàn nhà, đối với gian phòng lấy bằng 2.5m, hoặc đo từ mép dưới của vách lửng hình thành bể đựng khói đến sàn nhà.

Ks là hệ số lấy bằng 1; còn đối mang hệ thống gió thải khói bằng hút khi không phối hợp sở hữu chữa cháy bằng hệ phun nước spinkler thì lấy 1.2.

cách tính lưu lượng quạt hút khói công nghiệp tại khu vực kho

phương pháp tính toán theo tiêu chuẩn AS 1668.1-1998. Trong kho này đa phần sử dụng những cỗ ván bằng giấy để cất sản phầm. do đó lượng nhiệt tỏa ra cho đám cháy là qf = 2500 MJ/m2.

Việc tính được lưu lượng Hệ thống tăng áp hút khói cầu thang Hệ thống tăng áp hút khói cầu thang sẽ giúp bạn tuyển lựa được loại quạt nào thích hợp bảo đảm cho việc tiêu dùng an toàn cho hoạt động và tài sản của con người hơn.

Web: hút bụi công nghiệp

Công ty Cơ Điện VIMAX luôn luôn đảm bảo đúng tiến độ sản xuất, là công ty duy nhất trên thị trường quạt công nghiệp hiện nay có kỹ sư tư vấn, thiết kế chính xác bất kỳ loại quạt công nghiệp nào, phù hợp nhất với công năng và nhu cầu sử dụng của khách hàng.

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI VIMAX

Cơ sở 1: Tòa nhà FOMEX, ngõ 68 đường Lưu Hữu Phước, Mỹ Đình, TP Hà Nội

Cơ sở 2: 79/3 Trần Xuân Soạn, Phương Tân Thuận Tây, Quận 7. Tp. HCM

Hotline: 0976578989

Email: quatvimax@gmail.com

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Địa chỉ: Lô 49G KCN Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

HotLine: 0913616338
caonguyennui86
caonguyennui86
Cấp 5
Cấp 5

Bài gửi : 876
Điểm : 5766
Like : 0
Tham gia : 02/04/2016

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết