1. Đào rãnh, hố hoặc khoan giếng tiếp đất.
lắp đặt hệ thống chống sét – lắp đặt hệ thống tiếp địa chống sét 11-lap-dat-he-thong-chong-set-b1-
Xác định vị trí làm hệ thống tiếp đất. Kiểm tra cẩn thận trước khi đào để tránh các công trình ngầm khác như cáp ngầm hay hống ống nước.

Đào rãnh sâu từ 600mm đến 800mm, rộng từ 300mm đến 500mm có chiều dài và hình dạng theo ẽ thiết kế hoặc mặt bằng thực tế thi công.

Đối với những nơi thi chế hoặc những đất có điện trở suất đất cao thì phải áp dụng phưg pháp oan giếng, giếng khoan từ 50mm đến 80mm, sâu từ 20m đến 40m tùy theo độ sâu của mạcnước ngầm.

2. Chôn các điện cực xuống đất.

Đóng cọc tiếp đất tại những nơi qui cho khoảng cách iữa các cọc bằng 2 lần độ dài cọc đất.  lap dat he thong chong set  Tuy nhiên, ở nhng ơi có diện tích làm hệ thống đất giới hạn thì có thể đócác cọc với khoảng cáh ngắn (nhưnkhông được ngắn hơn 1 lần cọc).

Đóng cọc sâu đến khi đnh cọc cách đáy rãnh từ 100mm đến 150mm.

Riêng cọc đất trung tâm được đóng cạn o với các cọc khác, sao cho đỉn cọc cách mặt đất từ 150 ~ 250mm để khi lắp đặt tra điện trở đất thì đỉnh cọc sẽ nằm bên trong hố.

Rãi cáp đồng trần dọc theo các rãnh đã đào để liên kết với các cọc đã đóng.

Đổ oá chất làm giả điện trở đấtyt heo  cap dong tran  hoặc trước khi đóng cọc hãy đào sâu tại vị kính từ 200mm đến 300mm sâu 500mm tính từ đáy rãnh và hóa được đổ vào những hố này.

Hóa chất làm giảm điện trở đất sẽ hút ẩm tạo thành dạng keo bao quanh lấy điện cực tăng bề mặt tiếp xúc điện cực và đất giúp giảmđiện trở đất và bảo vệ hệ thống tiếp đất.

Trong trường hợp khoan giếng, cọc tiếp địa  sẽ được liên kết thẳng với cáp để thả sâu xuống đáy giếng. Đổ hóa chất l giảm điện trở đất xuống giếng, đồng thời đổ nước xuống để toàn bộ hóa chất có thể lắng sâu xuống đáy giếng.

Dây dẫn sét trực tiếp từ kim chống sét hoặc cáp tiếp đất từ bản đồng tiếp đất chính sẽ được liên kết vào hệ thống đất tại vị trí cọc trung tâm (vị trí hố kiểm tra điện trở đất).

3. Hoàn trả mặt bằng hệ thống tiếp đất

Lắp đặt hố kiểm tra điện trở đất tại vị trí cọc trung tâm sao cho mặt hố ngang với mặt đất.

Kiểm tra lần cuối các mối hàn và thu dọn dụng cụ.

Lấp đất vào các hố và rãnh, nện chặt và hoàn trả mặt bằng.

Đo điện trở tiếp đất của hệ thống, giá trị điện trở cho phép là  < 10 W, nếu lớn hơn giá trị này thì phải đóng thêm cọc, xử lý thêm hóa chất giảm điện trở đất hoặc khoan giếng để giảm tới giá trị cho phép.

Lưu ý
lắp đặt hệ thống chống sét – lắp đặt hệ thống tiếp địa chống sét 24-tintuc_chitiet_s15
Thường dùng cọc đồng đường kính từ 14mm trở lên, dài 2m.

Chiều sâu và số lượng cọc tùy thuộc vào địa chất từng vùng, làm sao khi kiểm tra điện trở đo được dưới 10 Ohm.

Các cọc phải nối với nhau bằng dây đồng, hàn hoặc bắt bằng bulon đồng.

Dây tiếp đất này được nối với vỏ kim loại của các thiết bị điện trong nhà.


CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ SỐ SOHO

Tư vấn – Thiết kế - Cung cấp – Lắp đặt hệ thống chống sét – Hệ thống cắt sét
VPGD: Số 31- Ngách 39- Ngõ 106 - Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline: 0934 452 678 - Tel:043.793.1955 - 043.793.1954
Website : www.soho.net.vn - www.chongsetsoho.com
Emai: tongdaivienthong@gmail.com - info@soho.net.vn
sohotech
sohotech
Cấp 2
Cấp 2

Bài gửi : 68
Điểm : 3397
Like : 0
Tham gia : 26/12/2015

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết